Какие требования к теплообменникам, который используется для охлаждения воды для инъекций?
Тип, исполнение?
Можно ли применять кожухотрубный с U-образными трубками?
И ещё можно ли устанавливать т/о непосредственно в петлю? То есть даже если не происходит охлаждение воды, то через него циркулирует горячая вода для инъекций?
Требования к теплообменникам
Re: Требования к теплообменникам
Требования:
- отсутствие застойных зон в области циркуляции воды для инъекций,
- герметичность,
- исполнение теплообменника должно быть выполнено таким образом, что в случае не герметичности, среда должна выливаться наружу, но в некоем случае не смешиваться с другой средой,
- способность к опорожнению,
- не выделять контаминантов в среду (корозиустойчивость).
Наиболее часто используют трубчатые теплообменники, фарм. исполнения.
Кожухотрубные теплообменники с U-образными трубками фарм. исполнения также можно применять.
Теплообменники, как правило, устанавливают в петлю. Также есть вариант установки теплообменника на отводе из петли, но в данном случае он должен проходить сан. обработку, например чистым паром.
- отсутствие застойных зон в области циркуляции воды для инъекций,
- герметичность,
- исполнение теплообменника должно быть выполнено таким образом, что в случае не герметичности, среда должна выливаться наружу, но в некоем случае не смешиваться с другой средой,
- способность к опорожнению,
- не выделять контаминантов в среду (корозиустойчивость).
Наиболее часто используют трубчатые теплообменники, фарм. исполнения.
Кожухотрубные теплообменники с U-образными трубками фарм. исполнения также можно применять.
Теплообменники, как правило, устанавливают в петлю. Также есть вариант установки теплообменника на отводе из петли, но в данном случае он должен проходить сан. обработку, например чистым паром.