Уровень предупреждения и уровень действие

Ответить
Denis
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 июн 2005 22:21

Уровень предупреждения и уровень действие

Сообщение Denis » 15 июл 2011 16:57

Предлагаю обсудить как определить уровень предупреждения и уровень действие для системы получения и распределения воды очищенной и воды для инъекций.

Андрей

Re: Уровень предупреждения и уровень действие

Сообщение Андрей » 26 июл 2011 06:37

Вы дложны собрать статистику по основным показателям за репрезентативный период времени и рассчитать верхний доверительный предел. Верхний доверительный предел может быть использован в качестве уровны предупреждения.

Ответить